adskiy sotona писал(а):Jazzy, если под зоной готовки подразумевается стена с газовой трубой то на ней 4мм и на противоположной стене тоже.
Как бы логично, что на кухне типа больше всего мощных приборов, некоторые из которых в режиме нон стоп работают, но сейчас почти вся техника идет А+ или А++. Например по энергопотреблению нашей нынешней стиралки — таких в теории можно 7 штук подключить на провод 2,5 мм. На 4 мм имхо можно уже кухню небольшого кафе подключить
![Смех :-))](./images/smilies/ag.gif)
Вы заблуждаетесь, во первых класс энергоэффективности обозначает не потребляемую из сети мощность, а то, насколько экономично этот прибор расходует электроэнергию. Можно забить всю кухню электроприборами с энергоэффективностью A+++ так, что и жила медного провода 10мм^2 будет под нагрузкой греться до температуры плавлеиня изоляции. (хотя конкретно этот пример с 10мм^2 уж чересчур гипотетический, но при определенном старании можно добиться такой ситуации)
А во вторых средняя мощность современных стиральных машин 2-3кВт, а кабель сечением 2,5мм^2 максимум выдерживает 6,6кВт, но в российских реалиях я бы не нагружал больше 5кВт, так что даже 3 стиралки для него уже перебор, хотя зная принцип работы стиралок могу сказать, что такой кабель какое-то время будет "тянуть" и 7 штук, но ждать оплавления изоляции, при почти трехкратной перегрузке, не сильно долго. Если вы принимаете решения по проводке руководствуясь знаниями специалистов с таким уровнем квалификации, которые Вас убедли в том, что вы говорите, то рекомендую воспользоваться рекомендациями сторонних экспертов.
А еще согласен с тем, что 4мм^2 в обычном подрозетнике напротив стены с плитой явно что-то не то.