Газификация частного дома
- vanoid
- Сообщения: 2159
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 15:36
- Настоящее имя: Иван
- Откуда: Смоленск, Россия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Сначала в облгаз (Трамвайный проезд, 10). Если труба рядом- пол беды, если далеко- сперва опухаем от цены прокладки трубы и подведения к дому.
Далее- в облгазе делаем проект газификации (внутридомового). На этом этапе выбирается газовое оборудование. Проект, вообщем, не бесплатен, но, вроде бы, не смертельно.
Далее- непосредственно процесс закупки всего и монтажа (в том числе- системы отопления, т.е. с сантехниками).
Далее- процесс пуска газа. В этом действии участвует домовладелец, специалист облгаза и контролёр Смоленскрегионгаза (Энгельса, 24). Одновременно проводится опломбировка счётчика, составляется договор поставки газа и вы получаете собственный лицевой счёт.
Кроме того- каждый месяц будет приходить квитанция.
Маленький hint: если этот дом- дача, удобнее, чтобы квитанция присылали на адрес, где вы постоянно живёте. Любая квитанция на любой адрес в пределах области посылается без проблем :)
PS Вместо облгаза можно воспользоваться услугами других организаций. Например- Газтехмонтаж, газсервис и т.п. Заменителя Смоленскрегионгаз нету, ибо газ- их :)
Далее- в облгазе делаем проект газификации (внутридомового). На этом этапе выбирается газовое оборудование. Проект, вообщем, не бесплатен, но, вроде бы, не смертельно.
Далее- непосредственно процесс закупки всего и монтажа (в том числе- системы отопления, т.е. с сантехниками).
Далее- процесс пуска газа. В этом действии участвует домовладелец, специалист облгаза и контролёр Смоленскрегионгаза (Энгельса, 24). Одновременно проводится опломбировка счётчика, составляется договор поставки газа и вы получаете собственный лицевой счёт.
Кроме того- каждый месяц будет приходить квитанция.
Маленький hint: если этот дом- дача, удобнее, чтобы квитанция присылали на адрес, где вы постоянно живёте. Любая квитанция на любой адрес в пределах области посылается без проблем :)
PS Вместо облгаза можно воспользоваться услугами других организаций. Например- Газтехмонтаж, газсервис и т.п. Заменителя Смоленскрегионгаз нету, ибо газ- их :)
- АвтоМаныяк
- Сообщения: 14022
- Зарегистрирован: 01 окт 2007, 10:26
- Откуда: дороги и ямы флейма
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
на скока знаю газификацию могут проводить только специализированные организации имеющие соответствующюю лицензию..+ завка на газификацию стоит около 50 тыщ вроде :blink:Летнаб писал(а):Цитата(Летнаб @ 5.9.2008, 15:32) В Рославле когда я проводил отопление задача всяких Облгазов и Газтехмонтажей заканчивалась после согласования проекта и опламбирования счетчика. Не говорю, что отопление проводить не надо, но, пожалуйста, делай сам, если можешь.
Весь мир -театр, а Россия-цирк
- vanoid
- Сообщения: 2159
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 15:36
- Настоящее имя: Иван
- Откуда: Смоленск, Россия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
А тебе счётчик не опломбируют пока нету газа. Хотя котёл и колонку, теоретически, могут и потом подключить.Летнаб писал(а):Цитата(Летнаб @ 5.9.2008, 19:32) В Рославле когда я проводил отопление задача всяких Облгазов и Газтехмонтажей заканчивалась после согласования проекта и опламбирования счетчика. Не говорю, что отопление проводить не надо, но, пожалуйста, делай сам, если можешь.
- Румата
- Строг, но справедлив
- Сообщения: 5312
- Зарегистрирован: 22 янв 2008, 17:48
- Откуда: ХХV-й округ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
что бы "дать газ" необходимо исполнить все работы по проекту (установка всей инженерки до конечного оборудования потребления энергоноителя, хотя котел можешь и не вешать, но плиту поставь, или наоборот), а также требования к месту размещения оборудования, так в многоквартирных домах это обязательно помещение с дверью и окном ну или вентиляцией (кухня например)... в ИЖС так же требования к помещению в котором газовое оборудование будет использоватьчя ... Щаз можа и поменялось чего, давно не отрабатывал этот вопрос...
- vanoid
- Сообщения: 2159
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 15:36
- Настоящее имя: Иван
- Откуда: Смоленск, Россия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Всё правильно рассказываешь. Ничего пока не поменялось, разве что иногда кто- нибудь глаза на что- нибудь закроет (бывали случаи установки несоответсвующих мощности счётчиков во всём многоквартирном доме!)
Кстати- при опломбировке счётчика контролёры включают газовое оборудование (плиту, например) и конролируют- крутится ли счётчик, ил инет и как он крутится.
Кстати- при опломбировке счётчика контролёры включают газовое оборудование (плиту, например) и конролируют- крутится ли счётчик, ил инет и как он крутится.
- Румата
- Строг, но справедлив
- Сообщения: 5312
- Зарегистрирован: 22 янв 2008, 17:48
- Откуда: ХХV-й округ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Летнаб, при чем тут наличие потребителя. Я тебе говорю о требованиях подлежащих исполнению, при решении вопроса о подключении ИЖС к газу.
Я же не углубляюсь в необходимость установки ШПшки на поселок, в схему приемки и опломбирования приборов учета и контроля, я говорю об общих требованиях для газификации частного дома. То есть подключения нового абонента.
Я же не углубляюсь в необходимость установки ШПшки на поселок, в схему приемки и опломбирования приборов учета и контроля, я говорю об общих требованиях для газификации частного дома. То есть подключения нового абонента.
- vanoid
- Сообщения: 2159
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 15:36
- Настоящее имя: Иван
- Откуда: Смоленск, Россия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Точно не скажу, но помоему, если нет ни одного потребителя газа- газ не пускается вообще.
Если газ пустили, но потребителей нет- в любом случае счётчик не пломбируется! А неопломбированный счётчик сам по себе- это очень большой гемор, ибо продавец газа имеет полное право не принимать в расчёт его показания. Со всеми вытекающими. А уж если тебя поймали с неоформленным оборудованием и неопломбированным счётчиком- это вообще уголовная статья (хищение).
Кстати- по хищениям прецеденты уже были: поймали мужика, он был отключен за неуплату, но воровал газ. Ущерб, вроде бы, и небольшой, должны были дать условный срок, но у мужика уже было условное... Сидит сейчас, бедолага... зато в тепле :)
Если газ пустили, но потребителей нет- в любом случае счётчик не пломбируется! А неопломбированный счётчик сам по себе- это очень большой гемор, ибо продавец газа имеет полное право не принимать в расчёт его показания. Со всеми вытекающими. А уж если тебя поймали с неоформленным оборудованием и неопломбированным счётчиком- это вообще уголовная статья (хищение).
Кстати- по хищениям прецеденты уже были: поймали мужика, он был отключен за неуплату, но воровал газ. Ущерб, вроде бы, и небольшой, должны были дать условный срок, но у мужика уже было условное... Сидит сейчас, бедолага... зато в тепле :)
- Румата
- Строг, но справедлив
- Сообщения: 5312
- Зарегистрирован: 22 янв 2008, 17:48
- Откуда: ХХV-й округ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Летнаб, ты не путай с электичкой, аналогия весьма и весьма условна. Хотя схема очень похожа, вот только в электричке можно ограничиться счетчиком, а можно вообще его получать по временной схеме... С газом необходима установка конечного оборудования, а какого тут уж решай по проекту... Важен не ПОТРЕБИТЕЛЬ, а конечное оборудование.
Последний раз редактировалось Румата 05 сен 2008, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
- vanoid
- Сообщения: 2159
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 15:36
- Настоящее имя: Иван
- Откуда: Смоленск, Россия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Да, верно. Только шланг должен быть по ГОСТу. Кислородный подходит на ура (любой длинны). В металлической оплётке- не более двух метров (что касаемо плиты).Летнаб писал(а):Цитата(Летнаб @ 5.9.2008, 20:38) Не могу дословно процитировать требования к газификации ИЖС. Полагаю, что по аналогии для того чтобы запустить электричество в квартире необязательно втыкать все энергопотребители в розетку. Если Вы говорите, что достаточно включить плиту (котел), то я говорб что принципиально руководствуясь Вашей логикой достаточно с помощью временного трубопровода (резиновый шланг) на время (!) подключить плиту, а когда приемная комиссия уйдет - ее отключить. Нигде не содержится требования, что все должно постоянно и исправно работать.
Последний раз редактировалось vanoid 05 сен 2008, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
- Румата
- Строг, но справедлив
- Сообщения: 5312
- Зарегистрирован: 22 янв 2008, 17:48
- Откуда: ХХV-й округ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
гипотетически возможно подключить только плиту, это делает именно для того, что бы дать газ в тубу, а попозже поключить к заранее оставленному разветвителю (заглушенному на момент подключения) иного оборудования, то есть возможно подключить не вместе котел и плиту, а сперва плиту, получить газ в трубу, а позже подключать котел... Обстоятельства могут быть разные, либо не подвезли еще сам котол, либо отопление делается позже, если бабла на все сразу нет, да мало ли чаго, грубо говоря при установке любого конечного можно писать заявку на ппуск газаvanoid писал(а):Цитата(vanoid @ 5.9.2008, 20:47) Но все всегда полностью устанавливают оборудование, т.к. плита- плитой, но тепло в доме важнее.

- vanoid
- Сообщения: 2159
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 15:36
- Настоящее имя: Иван
- Откуда: Смоленск, Россия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
С этой весны все проектные организации обязали делать именно так. И Смоленскрегионгаз строго за этим следит. Вот, например, если сделать проект только на плиту: туда поставят счётчик G1.6 (или G2.5). Потом тебе захочется поставить котёл... ан-нет! На него уже нужен счетчик G6 (реже- G4). Соотвественно- переваривай трубы, вешай новый (чаще всего- второй) счётчик. Сделаешь втихаря- только на свой страх и риск (а он велик, ибо регингаз видит, что потребленеи газа не соотвествует плите и пошлёт туда контролера). Поймают- мало не покажется! :)
Последний раз редактировалось vanoid 05 сен 2008, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
- flags8192
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 23 июл 2007, 23:03
- Настоящее имя: Александр
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Типа маленькая реклама ;)vanoid писал(а):Цитата(vanoid @ 5.9.2008, 19:28) Сначала в облгаз (Трамвайный проезд, 10). Если труба рядом- пол беды, если далеко- сперва опухаем от цены прокладки трубы и подведения к дому.
Далее- в облгазе делаем проект газификации (внутридомового). На этом этапе выбирается газовое оборудование. Проект, вообщем, не бесплатен, но, вроде бы, не смертельно.
Далее- непосредственно процесс закупки всего и монтажа (в том числе- системы отопления, т.е. с сантехниками).
Далее- процесс пуска газа. В этом действии участвует домовладелец, специалист облгаза и контролёр Смоленскрегионгаза (Энгельса, 24). Одновременно проводится опломбировка счётчика, составляется договор поставки газа и вы получаете собственный лицевой счёт.
Кроме того- каждый месяц будет приходить квитанция.
Маленький hint: если этот дом- дача, удобнее, чтобы квитанция присылали на адрес, где вы постоянно живёте. Любая квитанция на любой адрес в пределах области посылается без проблем :)
PS Вместо облгаза можно воспользоваться услугами других организаций. Например- Газтехмонтаж, газсервис и т.п. Заменителя Смоленскрегионгаз нету, ибо газ- их :)
-
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 17 окт 2003, 07:57
- Настоящее имя: Руслан
- Откуда: Сортировка
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
В проекте действительно нужно указать точно какие потребители будут установлены.Если котел,то НЕОБХОДИМО указать метод отведения продуктов горения-в дымоход или коаксиальный.Когда готов проект(стоит около 4 тыщ)в вашем распоряжении 2 года для проведения работ,если за этот срок не начали то надо персогласовывать проект.
-
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 17 окт 2003, 07:57
- Настоящее имя: Руслан
- Откуда: Сортировка
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Коаксиальный метод воздухоподачи\отведения продуктов конечно интереснее,но для него нужно делать экологический расчет к проекту,иначе исполняющая организация не станет такое устанавливать.
В случае более простом-раздельная схема(продукты сгорания в дымоход\вентиляцию,а воздух по другой трубе)нужен акт осмотра дымовых каналов -стоит 240 рублей и заказывается на Шевченко в ВДПО,без него проект не начнут.
Так же необходимо определтиться заранее в каком помещении и на какой стене(в каком углу)будет расположено оборудование.
В случае более простом-раздельная схема(продукты сгорания в дымоход\вентиляцию,а воздух по другой трубе)нужен акт осмотра дымовых каналов -стоит 240 рублей и заказывается на Шевченко в ВДПО,без него проект не начнут.
Так же необходимо определтиться заранее в каком помещении и на какой стене(в каком углу)будет расположено оборудование.