Асинхронный двигатель и ДГУ

Добавлено: 09 фев 2018, 08:10
semen.altov
Может кто в теме есть тут.

Проблема в следующем:

Есть насосная станция Grundfos Hydro MX с двумя 15кВт насосами. Работают строго по одному насосу.
Питается от двух штатных вводов + ДГУ 30кВт как резервный источник.

Все проектное и собрано верно.

Проблема в пуске насосов от ДГУ. Идет сильная просадка на пусковых токах. ДГУ сильно просаживает напряжение и начинаются проблемы со шкафом управления насосами.
В инете куча форумов, говорящих что мощность ДГУ должна быть в три раза выше чем номинальная мощность насоса. Т.е. 15кВт*3=45кВт.
Но вот не могу найти первоисточник откуда идут расчеты что именно в три раза?

Нашел ГОСТ только на сам пусковой ток
ГОСТ Р 55006-2012. п.6.3.9
Электростанции трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в ненагруженном состоянии должны обеспечивать запуск асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока до 7

Кто подскажет?

Re: Асинхронный двигатель и ДГУ

Добавлено: 09 фев 2018, 11:46
foxy_di
Трехкратное превышение вытекает из таблицы 4 п 6.3.9 указаного вами госта.
При номинальной мощности электроустановки 500, 1000 кВт (ДГУ) , мощность АД составляет в % от мощности электроустановки 35.
То есть 100/35=2,9 (приблизительно 3)
В вашем случае (ДГУ до 60 кВт), соотношение другое - 70% согласно этой же таблицы. То есть 30 кВт ДГУ -двигатель до 21 кВ. Стоит понимать, что эта величина учитывает возможность допустимой перегрузки генераторов (Российского производства) в момент пуска двигателя. То есть для того чтобы не завышать проектную мощность генератора, учитывается возможность допустимой перегрузки менее мощного генератора в момент пуска двигателя. Какая перегрузочная способность импотных генераторов и какой запас требуется делать для них -нужно изучать документацию по генераторам (какую перегрузку они допускают и соотвествует ли она пусковым током двигателя). Возникает ощущение, что применяли российские нормы для импортного оборудования, которое им (российским нормама) строго говоря не соотвествует.
Вот тут в статье довольно понятно (для меня) написано. http://blog.avralsoft.ru/vyibor-dizelno ... -toki.html

Re: Асинхронный двигатель и ДГУ

Добавлено: 09 фев 2018, 13:32
semen.altov
генератор немецкий, в паспорте ессно нет данных по перегрузкам кроме стандартных 10% в течении часа

Re: Асинхронный двигатель и ДГУ

Добавлено: 09 фев 2018, 19:31
Piero
Частотник треба )

Re: Асинхронный двигатель и ДГУ

Добавлено: 09 фев 2018, 20:19
semen.altov
Piero, известная тема, но применимость ее ничтожна. т.к. щит гранфоса со своими мозгами и закрытым алгоритмом. не существует в природе у них щитов с частотниками