Охлаждение комнаты с сервером
Охлаждение комнаты с сервером
В общем есть комната, 20м2, внутри стоит 2 сервера и 8ПК, соответственно все это дело греется, особенно ночью, когда окна и двери закрыты, встал вопрос, а чего делать летом, кое-как с отключениями старенький сервер это лето пережил, но решили все-таки что-то придумать, насколько понял бытовые кондеи не самый оптимальный вариант, но на дорогие решение денег не дадут, бюджет скромные 20-25 тысяч. Думаю в нашем городе у многих вставали подобные вопросы...
Re: Охлаждение комнаты с сервером
остроумно, конечно, но предполагается работа 24/7 при более-менее фиксированной температуре. И, да, в кабинете еще будут сидеть люди, так что +16 маловато будет :) реальный режим работы 20-24 градуса где-то
-
- Сообщения: 9331
- Зарегистрирован: 19 сен 2003, 09:25
- Откуда: планета Хлябь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Охлаждение комнаты с сервером
Sceapt, обращал внимания на вагончики под вышками ОПСОСов?
на каждый вешают по 2 кандика (я говорю о нормальных операторах а не ....).
И таки в серверной людям сидеть нефиг.
на каждый вешают по 2 кандика (я говорю о нормальных операторах а не ....).
И таки в серверной людям сидеть нефиг.
- Sterh
- Сообщения: 16434
- Зарегистрирован: 09 апр 2008, 21:42
- Настоящее имя: Макс
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
Sceapt, с кондеем наиболее простое решение, на моей прежней работе так 4 сервака в комнате в метров 10 остужали. Тем болееу кондеев можно регулировать температурный режим.
Re: Охлаждение комнаты с сервером
да я не против кондея, но мне либо перетягивать все :) либо ставить в комнату с людьми, главное выбрать выносливый и железобетонный кондей, т.к. текущий, перегревающийся и глючный мне не хочется иметь, т.к. весь этот гемор будет на мне. Т.е. суть вопроса - какой кондей выбрать? :)
-
- Сообщения: 3217
- Зарегистрирован: 21 сен 2003, 19:34
- Откуда: Φαράγγι Σαμαριάς
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Охлаждение комнаты с сервером
Не впишется в озвученный бюджет. Либо увеличивай бюждет, либо снижай требования. Сильно снижай.Sceapt писал(а):выносливый и железобетонный кондей
ЗЫ: и людей гони прочь из серверной. Им там не место вовсе.
Re: Охлаждение комнаты с сервером
это не серверная в чистом виде, отдельной нет и никто жертвовать таким помещением не собирается, посему люди остаются точно там, бюджет, увы, не я устанавливаю, я бы делал все как надо, но есть реалии бюджета и я от них никуда деться не могу, посему в ДАННОЙ ценовой категории хочется наиболее подходящее по требованиям изделие
-
- моБильщик
- Сообщения: 6899
- Зарегистрирован: 13 мар 2007, 16:09
- Настоящее имя: Сережа
- Откуда: йух Смоленска
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
беги из такой организации, где даже серверную не могут оборудовать
https://www.drive2.ru/users/tequila7000
- TAndrew
- Сообщения: 7014
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 18:56
- Настоящее имя: zengarden
- Откуда: Смоленск
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 69 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
+100500
либо люди, либо техника
или делите помещение и охлаждайте его отдельно
либо люди, либо техника
или делите помещение и охлаждайте его отдельно
- Maksum
- Сообщения: 26167
- Зарегистрирован: 11 фев 2006, 00:39
- Настоящее имя: Илар
- Откуда: оттуда
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 287 раз
Re: Охлаждение комнаты с сервером
залей жидким азотом, заодно и сотрудники лучше сохранятся :)))
Абонент вне зоны доступа
Re: Охлаждение комнаты с сервером
в перспективе переезд в другое помещение в течении года-двух, естественно буду просить серверную, но сейчас имеем что имеем.
- ZindigaR
- Сообщения: 3012
- Зарегистрирован: 05 мар 2009, 23:10
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
Ставится два самых обычных кондея. Один как резервный. Если сломается днем, то люди и переключат. Если ночью, то там не такие нагрузки, чтобы сервер сдох в течении 12 часов.
Раз люди сидят рядом с серваком, придется ставить 20-22 и наслаждаться шумом вентиляторов сервера.
Раз люди сидят рядом с серваком, придется ставить 20-22 и наслаждаться шумом вентиляторов сервера.
- leo
- Сообщения: 3823
- Зарегистрирован: 09 окт 2004, 17:11
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: С того берега моря...
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 47 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
да. скорее парочку сплитов по 12-14 тыщ и вы почти вложитесь в бюджет.. а ночью и на выходнве можно на одном из серверов монитор температуры скажем винта поставить и по превышению привязять к событию, скажем отправка почты, это самое простое.. ну или включение второго.
- VipVip
- Сообщения: 814
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 21:52
- Настоящее имя: Алекс
- Откуда: Смоленск - Богом забытый уголок
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Охлаждение комнаты с сервером
у нас стоит сервер в отдельной коморке, которая закрывается железной дверью. но как бы находится коморка в офисе, где люди находятся. кондиционер находится в коморке, но вот вредно ли открывать дверь этой коморки с сервером, чтобы воздух от кондиционера попадал в офис ???
сервер не здоровый, обыкновенной такой комп стоит и всё.
сервер не здоровый, обыкновенной такой комп стоит и всё.
Re: Охлаждение комнаты с сервером
перепады температуры и влажности это не айс для любой техники и людей
- step
- Сообщения: 46496
- Зарегистрирован: 15 дек 2005, 13:20
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 639 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
Сори не заметил. Т.е. по сути просто рабочая станция обозванный сервером? Ну тогда 25-27 С вполне нормально. Кондишен, в то что будет работать 24/7 как можно лучшую систему охлаждения, рабочие станции на выходные гасить, на окна пленку. Сетевое оборудование какое?Sceapt писал(а):написали же, обычный системник, то бишь тауер скорее всего
UPD Желательно ещё увлажнитель воздуха.
- VipVip
- Сообщения: 814
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 21:52
- Настоящее имя: Алекс
- Откуда: Смоленск - Богом забытый уголок
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Охлаждение комнаты с сервером
ну такой чёрненький системник и там наклейка ещё на верху, типа сервер такой то мол.
- VipVip
- Сообщения: 814
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 21:52
- Настоящее имя: Алекс
- Откуда: Смоленск - Богом забытый уголок
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Охлаждение комнаты с сервером
+ 16 градуселей на кондишине Dantex с функцией снега и турбо ветра
- Fist007
- Сообщения: 2545
- Зарегистрирован: 03 дек 2007, 15:52
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Smolensk
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 16 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
Извиняюсь, что встреваю. У нас в Смоленске есть фирмы с нормальными серверными помещениями ? :drink:
Есть интересь к сотрудничеству, если таковы имеются.
Есть интересь к сотрудничеству, если таковы имеются.
-
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 26 апр 2009, 11:31
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
В большинстве небольших серверных самого крупного банка, стоит по одному кандишину все отлично работает две штуки покупать не к чему.
-
- Сообщения: 9331
- Зарегистрирован: 19 сен 2003, 09:25
- Откуда: планета Хлябь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Охлаждение комнаты с сервером
Fist007, Был у газовиков на Индустриальной и в МТС головном офисе. У газовиков серверная поменьше но цивильней :) .
- alexander
- Главный Злодей Форума
- Сообщения: 17404
- Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54
- Откуда: Смоленск, Киселевка
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 316 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
У меня сервак день и ночь работает в шкафу на балконе уже лет 8... Периодически апгрейжу, но проблем не было. В жару температура в открытом шкафу поднималась до +45, зимой опускалась до -10.... В основном перегреваются/замерзают винты, для них добавил вентиляторы (на зиму отключаю).
Не, ну негуманно конечно, не спорю.
Не, ну негуманно конечно, не спорю.
- leo
- Сообщения: 3823
- Зарегистрирован: 09 окт 2004, 17:11
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: С того берега моря...
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 47 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
если уж говорить о домашних то имею пару серверов в шкафу. начал с целика 300Мгц. Из доп. охдаждения пара 40к на винты и 80ка или лучше 120 на сетевые карты и северник.
- alexander
- Главный Злодей Форума
- Сообщения: 17404
- Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54
- Откуда: Смоленск, Киселевка
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 316 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
У меня типа вот (фотка старая правда, тут еще вариант жпрс + спутниковая тарель как основной канал и 56к модем - как резервный):
А такая конструкция не прижилась:
Висло часто, видимо какие-то проблемы с конденсатом.
А такая конструкция не прижилась:
Висло часто, видимо какие-то проблемы с конденсатом.
- Fist007
- Сообщения: 2545
- Зарегистрирован: 03 дек 2007, 15:52
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Smolensk
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 16 раз
- Контактная информация:
Re: Охлаждение комнаты с сервером
alexander, я прям влюбился в первую фотограцию :wub:.
У меня сервер стоит на вытяжке и зимой и летом ему хорошо. :drink: Фото потом как нить сделаю :friends:
У меня сервер стоит на вытяжке и зимой и летом ему хорошо. :drink: Фото потом как нить сделаю :friends: