Не проводит и не собирается, а все потому что ни мы квартиросъемщики, ни надзорные организации (Ростехнадзор, МЧС) не требует этого (бред какой-то написал)NovAndrey писал(а):Цитата(NovAndrey @ 19.9.2008, 15:48) Интересно, ЖЭУ проводит ежегодно замеры по металлосвязи и проверку сопротивления контура?
Электрика, теория и практика
Обсуждение любых вопросов связанных с электричеством
- Пузанутый
- Сообщения: 7111
- Зарегистрирован: 19 мар 2008, 16:23
- Настоящее имя: нет
- Откуда: нет
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 32879
- Зарегистрирован: 14 апр 2006, 10:24
- Откуда: Австралия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
- Aml
- Сообщения: 16662
- Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
- Настоящее имя: Сергей Амелин
- Откуда: Смоленск, Николаева
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Цитатаа правильное заземление (4-ом) в принципе может заменить рабочий ноль[/quote]
Это если повезет. При 50А на 4-х Омах падает 200В. Т.е. ситуация не слишком будет отличаться от ситуации с отсутсвием заземления. А для дома потребление 50А - вполне обыденное (всего-то чуть больше 10 кВт) - 5 электрочайников или стиралок.
Это если повезет. При 50А на 4-х Омах падает 200В. Т.е. ситуация не слишком будет отличаться от ситуации с отсутсвием заземления. А для дома потребление 50А - вполне обыденное (всего-то чуть больше 10 кВт) - 5 электрочайников или стиралок.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
- NovAndrey
- Сообщения: 480
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:04
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Smolensk
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Такую же как и лежащий на земле фазный провод от воздушной линии. Была бы фаза, а ноль найдется (например ковыряешься в розетке, провод под напряжением, а ноль рядышком - штукатурка считается проводящим покрытием, а если она еще и сырая..., или водопровод, отопление - чем не ноль.) Не зря некоторые умельцы пытаются воровать электроэнергию, используя фазу и искусственное заземление. Если стоишь на проводящем полу (имеется в виду связанным с настоящей землей, конечно, иначе не будет контура для тока) и коснешься фазного провода, не важно включен при этом ноль или отключен, эффект будет не слабый :i_eek:
- Aml
- Сообщения: 16662
- Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
- Настоящее имя: Сергей Амелин
- Откуда: Смоленск, Николаева
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ЦитатаТак вот объясните – какую же опасность представляет отключенный ноль при подключенной фазе, идущие в квартиру?[/quote]
Случай, когда в квартиру идет одна фаза, NovAndrey уже пояснил. Добавлю только, что отключение нуля в этом случае непосредственной опасности не представляет и не увеличивает опасность поражения током по сравнению с обычным режимом. А опасность представляет тот факт, что без пробника невозмодно определить, опасны ли токоведущие части (провода, контакты и т.п.) или нет. Например, отключился ноль. Ты включил выключатель - света нет. Померил вольтметром напряжение в розетке - показывает ноль. Считая, что электричество отсутствует, полез ремонтировать розетку, стоя на мокром полу- убило нафик... Опасность - в иллюзии безопасности.
А вот если в квартиру идут сразу две фазы (не редкий случай) - опасность реальная. Эффект при этом точно такой же, как и тогда, если ноль отвалился на входе в дом, но только в рамках одной квартиры. Т.е. подключенные в данный момент электропррборы одной фазы оказываются включенными последовательно со всеми включенными электроприборами другой фазы. И на это последовательное соединение подается 380В. Эти 380В рпять-таки распределятся между фазами обратно пропорционально нагрузке. Т.е. в одной фазе будет от 0 до 380, а в другой,соответственно, от 380 до 0. Если распределение сложтся неудачно (одна фаза нагружена намногог сильнее, чем другая) - будет бабах.
Случай, когда в квартиру идет одна фаза, NovAndrey уже пояснил. Добавлю только, что отключение нуля в этом случае непосредственной опасности не представляет и не увеличивает опасность поражения током по сравнению с обычным режимом. А опасность представляет тот факт, что без пробника невозмодно определить, опасны ли токоведущие части (провода, контакты и т.п.) или нет. Например, отключился ноль. Ты включил выключатель - света нет. Померил вольтметром напряжение в розетке - показывает ноль. Считая, что электричество отсутствует, полез ремонтировать розетку, стоя на мокром полу- убило нафик... Опасность - в иллюзии безопасности.
А вот если в квартиру идут сразу две фазы (не редкий случай) - опасность реальная. Эффект при этом точно такой же, как и тогда, если ноль отвалился на входе в дом, но только в рамках одной квартиры. Т.е. подключенные в данный момент электропррборы одной фазы оказываются включенными последовательно со всеми включенными электроприборами другой фазы. И на это последовательное соединение подается 380В. Эти 380В рпять-таки распределятся между фазами обратно пропорционально нагрузке. Т.е. в одной фазе будет от 0 до 380, а в другой,соответственно, от 380 до 0. Если распределение сложтся неудачно (одна фаза нагружена намногог сильнее, чем другая) - будет бабах.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
-
- Сообщения: 6681
- Зарегистрирован: 18 сен 2007, 13:53
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Глубинные насосы для водокачек по деревням (правда давно) порой меняли после согласования с секретарем обкома партии, так как стоили они 5-10-15000 рублей (две машины). Чаще насосы вылетали из-за грозы, обрубало одну фазу. Местные умельцы- электрики нашли, казалось самый верный вариант защиты-на каждую фазу ставили по автомату. Мы в это время впервые осваивали ("халтура") по области -штатовскую защиту (для ЭВМ). Так вот, этим электрикам мы всегда демонстрировали обрыв фазы (выдергивали предохранитель во время работы) и двигатель продолжал работать, правда уже не долго. Наша защита, собранная на коленках и вставленная в автомат четко срабатывала при небольших перекосах. Правда были случаи попадания молний и прямо в схему. Вот вам и теория, вот и практика.Кому за 30 писал(а):Цитата(Кому за 30 @ 19.9.2008, 10:28) Позабыли люди о таком устройстве как молниеотводы особенно это актуально в сельской местности . Хорошо что не сам дом сгорел сейчас строят как хотят например мало кто знает что в частных домах с крышей покрытой электропроводным материалом (оцинковка ,металлопрофиль) необходимо выполнить заземление такой крыши.
Глубинный насос - это 2-х метровая дура с грузами, проводами, которая целой бригадой опускается в глубокую скважину и обеспечивает целый поселок вместе с фермой водой. Любая водонапорная башня - это гл. насос и пульт управления.
-
- Сообщения: 6681
- Зарегистрирован: 18 сен 2007, 13:53
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Aml, сразу поясняй народу, что нужно для подстраховки самому полапать второй щуп прибора, а первый поочередно вставить в каждое гнездо розетки (стрелка должна немного отклониться). Для большей безопасности лучше удлинителем дотянутся до батареи. Естественно, если розетки без заземляющего (третьего) контакта и без соответствующей подводки.Aml писал(а):Цитата(Aml @ 19.9.2008, 16:07) Случай, когда в квартиру идет одна фаза, NovAndrey уже пояснил. Добавлю только, что отключение нуля в этом случае непосредственной опасности не представляет и не увеличивает опасность поражения током по сравнению с обычным режимом. А опасность представляет тот факт, что без пробника невозмодно определить, опасны ли токоведущие части (провода, контакты и т.п.) или нет. Например, отключился ноль. Ты включил выключатель - света нет. Померил вольтметром напряжение в розетке - показывает ноль. Считая, что электричество отсутствует, полез ремонтировать розетку, стоя на мокром полу- убило нафик... Опасность - в иллюзии безопасности.
- Aml
- Сообщения: 16662
- Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
- Настоящее имя: Сергей Амелин
- Откуда: Смоленск, Николаева
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 59 раз
А что тут удивительного? Очевидно, что трехфазный двигатель при потере одной фазы перегреется и сгорит. Сейчас же на глубинные насосы помимо защиты еще и частотный привод ставят.Viktorian писал(а):Цитата(Viktorian @ 19.9.2008, 20:13) Вот вам и теория, вот и практика.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
- Aml
- Сообщения: 16662
- Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
- Настоящее имя: Сергей Амелин
- Откуда: Смоленск, Николаева
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Цитататы вроде с иронией отнесся к моей теме, а гляжу чуть ли не самый активный участник.[/quote]
glaxo, ирония моя была только в по отношению к фразе "любые вопросы по электричеству", совпавшее с моим заскоком при объяснении проксимити-эффекта (кстати, уже разобрался). :) А так тему про квартирное электрооборудование считаю очень полезной. Тем более, что тобой предлагается не только пообсуждать, но и сделать (если клиенту надо).
Цитатаебята, чтобы обезопасить себя от перенапряжений, купите УЗП(устройство защиты перенапряжений).Продается на пример в Электрике и стоит около 500руб.(если память не изменяет)[/quote]
Угу. Называется SASSIN HDP-25A (там покупал). Я как раз на него ссылку давал в сообщениях выше. Вот как он выглядит внутри (смотрел и фотографировал перед тем, как поставить)
Там двухпороговый компаратор (нижнее и верхнее напряжения отключения), схемы задержки включения/отключения и мощное нормально-разомкнутое реле в фазном проводе.
Кстати, Olmer в той теме более интересный вариант предлагал, нежели этот китаец - PH-111 ( http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111.htm ) Но, естественно, эта штуковина существенно дороже.
glaxo, ирония моя была только в по отношению к фразе "любые вопросы по электричеству", совпавшее с моим заскоком при объяснении проксимити-эффекта (кстати, уже разобрался). :) А так тему про квартирное электрооборудование считаю очень полезной. Тем более, что тобой предлагается не только пообсуждать, но и сделать (если клиенту надо).
Цитатаебята, чтобы обезопасить себя от перенапряжений, купите УЗП(устройство защиты перенапряжений).Продается на пример в Электрике и стоит около 500руб.(если память не изменяет)[/quote]
Угу. Называется SASSIN HDP-25A (там покупал). Я как раз на него ссылку давал в сообщениях выше. Вот как он выглядит внутри (смотрел и фотографировал перед тем, как поставить)
Там двухпороговый компаратор (нижнее и верхнее напряжения отключения), схемы задержки включения/отключения и мощное нормально-разомкнутое реле в фазном проводе.
Кстати, Olmer в той теме более интересный вариант предлагал, нежели этот китаец - PH-111 ( http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111.htm ) Но, естественно, эта штуковина существенно дороже.
Последний раз редактировалось Aml 19 сен 2008, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
- Aml
- Сообщения: 16662
- Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
- Настоящее имя: Сергей Амелин
- Откуда: Смоленск, Николаева
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Цитаташтука полезная, но уввы для нашей древней проводки (убедился на работе)совершенно бесполезная..
пришлось откинуть, отрубало[/quote]
Если такое безобразие дома, то лучше проводку сменить, пока нигде фейерверк не полыхнул.
пришлось откинуть, отрубало[/quote]
Если такое безобразие дома, то лучше проводку сменить, пока нигде фейерверк не полыхнул.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
- Aml
- Сообщения: 16662
- Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
- Настоящее имя: Сергей Амелин
- Откуда: Смоленск, Николаева
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ЦитатаА вот интересно, кто как борется с выпаданием розеток из гнезд (распаячных коробок).[/quote]
Меня тоже это интересует. Но, сдается мне, это скорее проблема качества стен, которые иногда представляют собой труху, в которой коробка не держится категорически. По крайней мере, дома мне эту проблему победить не удалось.
Меня тоже это интересует. Но, сдается мне, это скорее проблема качества стен, которые иногда представляют собой труху, в которой коробка не держится категорически. По крайней мере, дома мне эту проблему победить не удалось.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
- NovAndrey
- Сообщения: 480
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:04
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Smolensk
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Потому и спрашиваю, потому что своей фантазии не хватает, вдруг есть готовое простое решение. Пробивать в подрозетнике окошки под лапки, крепить саморезом и пр. слишком нудно.glaxo писал(а):Цитата(glaxo @ 19.9.2008, 22:26) Это актуально для себя, для дома, а если монтаж многоэтажки и т.д...
Если выпадают розетки,тут масса рецептов. На пример: если подрозетник старый, большой, мона вставить в него новый по меньше. Как закрепить, прояви фантазию, или элементарно, разжать лапки самой розетки, тоже помагает.
- Aml
- Сообщения: 16662
- Зарегистрирован: 23 окт 2004, 00:10
- Настоящее имя: Сергей Амелин
- Откуда: Смоленск, Николаева
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Цитатачто у тебя за стены, что розетки вместе с подрозетником вываливаются?[/quote]
Гипсоопилочная смесь, блин... Вбитый гвоздь можно руками выдернуть без проскогубцев. И пальцем дырку в стене проковырять, если постараться.
Гипсоопилочная смесь, блин... Вбитый гвоздь можно руками выдернуть без проскогубцев. И пальцем дырку в стене проковырять, если постараться.
Последний раз редактировалось Aml 19 сен 2008, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
- NovAndrey
- Сообщения: 480
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:04
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Smolensk
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Как и у 90% всех жителей, стены кирпичные, скрытая проводка, подрозетники (или распаячные коробки) металлические, из стен, в отличие от Aml не вываливаются, вмазаны мертво. А вот качество розеток, точнее лапок никудышное, гнутся, не цепляются за выступы в подрозетнике.glaxo писал(а):Цитата(glaxo @ 19.9.2008, 22:33) NovAndrey,
ну опиши мне, какие у тебя подрозетники, из какого материала?и т.д.